本文就以笔者遇到的涡轮蝶阀与PP-R管线连接存在的问题为例,进行简要说明。 1.问题及现象 2010年10月,我单位在更换室外给水管线时,干线采用1.6MPaPP-RΦ160×17.9管,楼前支线采用1.6MPaPP-RΦ90×10.1管,替代原来腐蚀严重的钢管线,为12栋居民楼提供生活用水,其中有6栋居民楼给水干线采用一个涡轮蝶阀进行区域控制。管线冲洗、试压合格后,开始正常给水时,发现此6栋居民楼的给水压力比原来小了很多,给居民生活带来了很大的不便。 2.查找原因 首先,查找设计原因。我们及时与设计院取得联系,设计院设计者,经过缜密的计算和现场实地考察,反复论证后,证明设计没有问题。 再查找施工原因,经过正常的管线冲洗,能保证施工过程中,管线里面没有发生堵塞,压力试验结果也正常。 然后我们怀疑是PP-RΦ160、PP-RΦ90管线在施工中,接口处的热熔遗留物太多,导致管线管径变小,形成瓶颈。经过对个别居民楼楼前支线法兰连接处进行观察,未发现有太多热熔遗留物,不至于使管线热熔接口形成瓶颈。 经过设计原因、施工原因查找后,我们怀疑是材料设备原因。 首先,针对部分居民楼给水压力小的问题,与小区中心给水泵房联系后,证实给水压力无异常;然后,我们对PP-RΦ160×17.9给水管线上的涡轮蝶阀(D371X-16DN150)产生怀疑。虽然其外部指示标志为最大开启状态,但内部是否真正完全打开呢?随即卸下涡轮蝶阀,发现蝶板只开启到最大值的1/3,并且与其连接的PP-R管线端面及内壁均有被挤压损坏的痕迹。 对此处涡轮蝶阀两侧各加装一个软连接,另更换一新蝶阀后,全部居民楼水压正常。 3.原因分析 造成故障的原因是多方面的,除了施工管理者、施工队伍技术人员施工经验少以外,主要就是材料设备原因。 (1)现有国标PP-RΦ160给水、供暖管线规格型号与蝶阀规格型号不匹配。PP-R给水、供暖管线规格型号采用外径×厚度的表示方法,而蝶阀等阀门则采用公称直径的表示方法。
以PP-RΦ160管线为例,对于1.25MPaΦ160×14.6,1.6MPaΦ160×17.9,2.0MPaΦ160×21.9管线,由于其管线壁厚过大,阻碍了蝶阀蝶板的正常开启(图1)。按照一般的施工方法,蝶阀只能开启1/3左右,或者完全不能打开。 (2)施工不规范。后来证实,在我单位给水干线实际施工过程中,施工队伍把涡轮蝶阀的涡轮用力强行扭转,使其表面的指示标志,指向最大开启状态,而涡轮蝶阀内部蝶板并没有相应开启,导致涡轮蝶阀损坏。 4.对策 根据多年现场施工经验,对于PP-R其他小管径的管线,在实际施工过程中,也可能遇到蝶阀蝶板打不开的现象。因此,在进行PP-R管线施工中,为了能够使施工达到预期效果,建议使用闸阀进行控制,如果确需使用蝶阀,建议采用如下几种方法。 (1)在蝶阀两侧各加装一小段经过防腐处理的钢管线,让钢管线与蝶阀通过法兰连接。钢管线容易腐蚀,操作不便,成本适中。 (2)在蝶阀两侧各加装一个软连接,一则缓解PPR给水管线产生的热膨胀应力对管线及其附件产生的危害,二则可以使蝶阀正常开启。软连接操作方便,经久耐用,不易腐蚀,成本稍高。 (3)在蝶阀两侧加装垫片组。先将10片左右相应规格的垫片,用生料带等细柔之物将垫片缠绕在一起,形成一个整体;用此方法制作两个大垫片组。将大垫片组分别放在蝶阀与PP-RΦ160管线法兰连接件之间,紧固螺栓,完成蝶阀安装施工。垫片组容易操作,成本最低。 另外,其他PP-R小管径管线施工过程中,如果使用蝶阀,在安装蝶阀的时候,要先将蝶阀开启到最大开启状态,待安装完毕后,再将蝶阀关闭,最后,开启到最大开启状态,以保证施工顺利进行和蝶阀正常使用。